lx****@163.com 2009-05-06 23:27:37 | 山東省 其他專業 | 559查看 1回答
請問03G101 40頁柱子箍筋中指的剛性地面怎么理解?
假設工程是樁承臺基礎承臺頂標高-1.5m 首層層高為3m 按照軟件的話柱子下部加密區高度為H/3(1450mm) 我在地面標高0.000處為混凝土地面 請問我要在0.000位置上下500mm范圍加密嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答復:首先要解決一個問題,那就是什么是剛性地面。不同的資料對剛性地面有不同的解釋,具體如下: 1、《建筑地面與樓面手冊》一書中提到:“......各種整體面層地面.如細石混凝土地面.水泥砂漿地面.水磨石地面等.一般稱為剛性地面.” 2、《全國民用建筑工程設計統一技術措施》里的規定是不小于100厚砼面層,可以作為剛性地坪。 3、《混凝土結構設計規范》中,現澆鋼筋混凝土板的最小厚度有具體的規定,單向板的話,屋面板是60,民用建筑樓板是60,工業建筑樓板是70,,行車道下的板是 80,雙 向 板是 80。如果我們把地面也看作是現澆鋼筋混凝土板的話,則可以延伸理解為,大于等于60MM厚混凝土地面都可以是剛性地面。 鑒于此,建議你最好咨詢一下設計單位,叫他們給出一個明確的答復。 我個人曾經問過設計部門,他們答復的是: 1、混凝土地面為整體地面,整體厚度大于等于60mm的; 2、地面墊層為混凝土、面層為塊料面層,整體厚度大于60mm的; 按照這個答復,就應該在0.000位置上下500mm范圍加密。
2009-05-06 23:27:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看