小問 2021-10-13 16:21:49 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 1819查看 2回答
關于電纜進出配電箱預留
請教各位老師:
陜西2004定額電纜章節說明:
請問第8條盤下進出線是什么意思?
比如圖中的配電箱1的預留是電纜頭(1.5米+半周長)還是(1.5米+2米)?
電纜在配電箱1處的預留是:A(1.5米+半周長)B(1.5米+2米)
比如圖中的配電箱2是屬于盤下進出線額?這個箱子的預留是電纜頭(1.5米+半周長)還是(1.5米+2米)?
電纜在配電箱2處的預留是:A(1.5米+半周長)B(1.5米+2米)
2021-10-13 16:48:54 補充
忘了放圖,不好意思
2021-10-13 16:50:11 補充
配電箱2是不是屬于從下面進線的這種情況?預留應該是1.5+2?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第8條盤下進出線是電纜從盤柜的下方進入的意思
如圖中的配電箱的預留是箱的半周長即可
如配電柜是屬于盤下進出線預留電纜是2米
2021-10-13 16:34:24
-
起點 1.5+半周長, 終點1.5+半周長 在乘波折系數1.025
2021-10-13 16:34:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看