安裝算量 2019-04-10 14:33:27 | 陜西省 安裝預算其他軟件 | 1086查看 4回答
配電箱的預留
我們在手算電氣工程時,管子沿頂板或者沿地面敷設,需要減去配電箱本身的高度嗎?為什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配管工程量要扣除配電箱占用的高度,但不扣除接線盒、接線箱所占長度,這是計算規則
2019-04-10 14:38:15
-
因?yàn)榕潆娤溆谐叽纾┚€管經過箱體不發生,相應箱體高度扣除
2019-04-10 14:46:56
-
需要減去配電箱本身的高度
2019-04-10 15:36:26
-
是的,埋管與箱體連接就可,計算時應扣除箱體高度。
2021-04-25 15:52:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看