段文彬 2021-10-01 11:19:15 | 北京市 安裝機電預算安裝算量GQI | 1764查看 3回答
照明平面圖的電線根數問題
配電箱——開關——燈——其他層的開關和燈
配電箱——燈——開關——其它層的開關和燈
這兩種情況開關和燈之間軟件都是生成的兩根線,回路信息是三根線,實際的話我知道燈或者開關到其它層應該是三根線,但是當前層的開關和燈之間應該是幾根線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一周圖開關到燈4根線(火 零 地 控制線) 第二張圖2根線(火 控制線)
2021-10-01 15:12:55
-
開關和燈之間應該是2根
2021-10-01 11:41:42
-
錯誤,火線、零線都必須經過開關,給其他燈具帶去電源線,如果2根就不能給其他燈具帶去電源。
2021-10-01 19:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看