基礎柱的設置
基礎柱我布置的時候就是和首層柱一樣的 是否還要有什么改動? 比如鋼筋哪里要多注意? 如有圖示更是感謝~~問題補充:插筋我是否還要在首層的柱中 插筋屬性里填上什么型號的鋼筋? 不填的話軟件是否自動算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你先布置首層的柱,你直接復制到基礎層去就可以了,不用注意什么,不過要注意的是,基礎柱的鋼筋是在首層柱筋中以插筋體現,箍筋也是在首層柱中. 不用,軟件自動識別為首層柱的縱筋.也就是說,在基礎里的基礎柱,我可以不布置鋼筋信息,當你布置好獨立基礎后,軟件也自動識別,自動計算.不過還要注意的是,柱子鋼筋要整個樓層布置完整后,計算結果才是最正確的
2009-04-17 15:44:10
-
基礎柱布置和首層柱是一樣的就行,一般不需要改動。
2009-04-17 15:38:21
-
1、基礎柱布置的時候就是和首層柱一樣的,不需要做改動,只要從首層復制到基礎層就可以。 2、柱下面必須有基礎,這樣軟件才會算在基礎層的插筋;否則基礎層的柱的鋼筋是沒有量的。
2009-04-17 15:39:52
-
在屬性編輯里面點擊其他屬性在揷筋一欄中改成設置揷筋就行了。
2009-04-17 17:35:48