h6510296 2009-04-16 11:11:00 | 北京市 其他專業 | 778查看 6回答
柱子箍筋多了很多 大家幫我看看
柱子高3.3m 箍筋間距100 匯總后出來47根 應該是34跟才對啊 大家幫幫忙 計算公式是Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100))+Ceil(1630/100)+1+Ceil(794/100) 大家幫我分析一下 公式的意思我沒看懂
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Ceil(2.3*44*16/min(5*16,100)這個就是在搭接部分的加密箍筋:意思是2.3*Lle/min(5d,100) Ceil(1630/100)+1 這個就表示其他部分的箍筋 Ceil(794/100)這個可能是一層柱基礎上地面以下部分的箍筋
2009-04-16 11:23:28
-
這是在計算設置上有問題,進入計算設置—柱—所有和箍筋有關的數據是否正確。
2009-04-16 13:37:22
-
你這個是一層的柱子吧,如果是一層的柱子的話,會加基礎層的柱子箍筋的。
2009-04-16 11:20:18
-
你柱是搭接有搭接區加密見03G101-1第40頁
2009-04-16 11:21:55
-
你這是首層的柱吧,那樣就是正確的,因為首層的柱箍筋包括柱基面至00位置這一段高度的箍筋,
2009-04-16 11:24:18
-
估計是一層的柱子,有加密區和基礎層的箍筋
2009-04-16 11:24:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看