-
W450274428 2009-04-15 21:29:48 | 山東省 其他專業 | 1285查看 6回答
室外坪為-0.3.基礎層高為1.5,問-1米的基礎底標高應設為多少?
室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米?問題補充:如果是-1米,軟件默認的底標高為什么是相對室外坪,而手動設置的卻是相對+-0.000呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你是不是把"首層地面結構標高"輸成了室外地坪標高(-0.3)? 鋼筋軟件默認基礎層的底標高相對的是首層地面結構標高. 在鋼筋軟件中,建議基礎層的層高按最深基礎的底標高-首層地面的結構標高. 室外地坪標高是在算量軟件中必須輸入的,對土方的計算有影響. 底標高為-1米的基礎在任何情況下底標高都應該設置為-1
2009-04-15 22:35:17
-
室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米? 你說的室外坪為-0.3,這是對于圖形上才涉及到的,在鋼筋下無所為,鋼筋中是于結構標高說的,鋼筋計算完后導入圖形時的把結構標高再改為0,你說的這個基礎底標高應設置為-1米.
2009-04-16 09:20:21
-
室外坪為-0.3.基礎層高為1.5米,軟件默認為1.8米。問有個-1米的基礎底標高應設置為-1.3還是-1米? 應該是-1米.
2009-04-15 21:34:26
-
應該設置為-1米,在設置時應根據圖紙的實際標高進行修改,要不然其中的一些扣減關系就會不對
2009-04-15 21:36:52
-
基礎底標高應設置為-1米(墊層上口標高)。
2009-04-15 21:37:13
-
你是在鋼筋計算軟件里把首層地面結構標高設成-0.3了吧,首層地面結構標高不是室外地坪相對標高,你把首層地面結構標高設成0就好了。-1米的基礎底標高應設置為-1米。
2009-04-15 22:27:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看