-
ZHENGHANG 2009-04-15 11:38:58 | 四川省 其他專業 | 1507查看 4回答
其他箍筋計算公式里面為什么還要加8*D啊
我算懸挑梁的時候,因為有附加箍筋,所以在其他箍筋里輸入后,發現鋼筋公式里面 (190+250)*2+8*d+26.5*d 為什么會有8*d啊??? 26.5*d是箍筋錨固,那8*d是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:8*d是箍筋的四個角增加的長度,因為箍筋本身存在一定的寬度,我們計算保護層是計算到受力鋼筋的外皮的,所以每個角少算了2*d,所以最后要加回來,如果你的26.5d里已經包括了所有的箍筋彎鉤長度,那么你可以再計算設置里取消掉8*d的計算~~~
2009-04-15 11:47:18
-
我算懸挑梁的時候,因為有附加箍筋,所以在其他箍筋里輸入后,發現鋼筋公式里面 (190+250)*2+8*d+26.5*d 為什么會有8*d啊??? 26.5*d是箍筋錨固,那8*d是什么? 箍筋按照里皮計算長度,增加的長度
2009-04-15 11:41:19
-
軟件中默認的箍筋尺寸,都是按箍筋的內皮尺寸(即斷面尺寸-2個保護層),8d就是雙肢箍的調整尺寸。
2009-04-15 11:45:38
-
梁的保護層是按縱筋外邊緣計算的 計算箍筋減保護層時候也是按縱筋保護層減的 箍筋的保護層實際是25-d(箍筋直徑)這樣 算箍筋長度時每根箍筋每邊實際是多減去了個箍筋直徑d 所以要再加上8d
2009-04-15 11:54:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看