BIAOYI 2009-04-06 17:00:06 | 湖北省 其他專業 | 1256查看 5回答
地下室基坑支護計算
本工程為一地下室基坑工程支護,地下室深5米左右,由施工單位作了一支護的施工方案,采用的是土袋支護,報甲方及監理單位同意該方案。在施工過程中實際施工單位土袋支護高度與方案不符(未達到方案高度),結算時是按實際計算還是按方案計算。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
讓你們工程部的人出個東西,以實結算
2009-04-06 17:07:53
-
如果甲方、監理認可支護合格,那么按方案結算, 如果監理,甲方認為與方案有偏差,視為不合格,或進行整改或結算時按實際計算.
2009-04-06 17:20:35
-
工程結算的主要依據是建設工程合同、在合同中應有相關的約定。 如果合同未約定,因為施工方案計算的數據僅是方案而已,沒有實現的部分就沒有工程成本,所以,應該按實際實現的(即:簽證)工程量計算
2009-04-06 18:07:58
-
結算時應該按實際高度進行計算。
2009-04-06 20:19:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看