tcliuxx 2009-04-01 11:51:41 | 江蘇省 其他專業 | 702查看 2回答
構造柱與框架柱鋼筋問題
我做的一框架結構辦公樓,屋面處是0.03的坡度,一根梁隨坡度而截面增大,但是梁底面相平,板頂標高從7.6-7.96,7.6處層高3.63,梁高600,那么不管構造柱在此梁的哪個地方,縱筋應該是3.63-0.6-2*保護層,但是軟件給出的答案不是這個,根據軟件計算下來結果也不符合這個。還有就是另一根梁截面是600,不隨坡度變化而變化,比如在距離7.6標高3.5M處,那么構造柱縱筋是應該是3.63+0.03*3.5-0.6-2*保護層,而軟件給出的答案是3.63+0.03*3.5-0.603-2*保護層。(構造柱是在柱表里面的定義的,對于截面變化的梁是按懸挑梁的方法定義的,比如截面標注250*810/600)請問這種情況如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納起拱梁高度截面可以算個平均高輸入 構造柱軟件計算是含了梁拱處高
2009-04-01 12:48:16
-
不隨坡度變化手工改一下也行 構造柱別在柱表里、放在構造柱里
2009-04-01 12:35:43