迷途 2021-07-14 08:21:33 | 湖北省 安裝機電施工 | 2080查看 4回答
襯塑鋼管≤DN65為螺紋連接,>DN65為溝槽連接,對應的閥門該如何選型連接呢
可否≤DN65選用螺紋閥門、采用襯塑管的螺紋接頭進行連接。>DN65選用法蘭閥門、采用溝槽法蘭進行連接,如何可以溝槽法蘭該采用何種形式的呢,有沒有要求也是襯塑的呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
≤DN65選用螺紋閥門、采用襯塑管的螺紋接頭進行連接。>DN65選用法蘭閥門、采用溝槽法蘭進行連接,溝槽法蘭可以襯塑的。
2021-07-14 08:24:21
-
可否≤DN65選用螺紋閥門、采用襯塑管的螺紋接頭進行連接。-----直接螺紋閥門絲接
>DN65選用法蘭閥門、采用溝槽法蘭進行連接,如何可以溝槽法蘭該采用何種形式的呢,有沒有要求也是襯塑的呢;-----應采用襯塑溝槽管件,基本要求為管件與管道匹配
2021-07-14 08:26:50
-
閥門連接形式同管道。
溝槽法蘭也需要襯塑。
2021-07-14 08:27:04
-
根據管道的連接方式。選型連接
2021-07-14 08:51:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看