zonlq 2014-01-14 11:50:56 | 湖北省 安裝 | 2671查看 2回答
湖北省 DN65以下薄壁不銹鋼管氬弧焊連接如何套定額
室內給水,湖北省定額第八冊只有薄壁不銹鋼管DN65以上的有氬弧焊連接定額,但沒有以下的定額子目,以下的僅有卡接定額。而目前很多薄壁不銹鋼管DN50及以下也都做氬弧焊連接。請問如何套用定額? 如果套用第六冊的工業(yè)管道定額,管道和管件安裝分別計價,又不太合適。 如果借用DN65的氬弧焊連接定額,人材機的系數如何調整?管件的消耗量如何調整?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:按工業(yè)管道相應定額子目套用
2014-01-14 11:51:28
-
搞一個補充定額吧。
2014-01-14 11:53:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看