-
lo****@163.com 2009-03-06 12:15:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 5回答
吊筋,附加箍筋的是否可以預先設定
圖紙上說主次梁交接處,主梁兩側各加3根附加箍筋,那么在下圖中的(次梁兩側共增加箍筋數量)位置設置6對嗎? 還有一點疑問 ,附加箍筋不是在主梁兩側嗎?這里的次梁兩側???問題補充:對于吊筋,說明里沒有說明,只是在圖紙上的相應位置標注了,是否就只有在這個地方的原位標注了輸入? 就不能預先設定了? 最好是在平法表格依次加入 ,那不是要一個一個的梁去區分呀~~~? 是所有的主次梁交接處都加嗎? 現在我似乎連梁跨的區分都不是很清楚了,以前我是按框架柱來判定跨數的~~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的。兩側總數是6道。 位置是在主梁上,與次梁交接處的次梁兩側。 吊筋只能在原位標注中輸入次梁寬度后輸入吊筋數據。
2009-03-06 12:27:57
-
在原位標注里輸入吧.那樣更直接點.
2009-03-07 07:48:22
-
你的次梁加筋設置的正確.吊筋就在原位標注里輸入,不能在工程設置里設置
2009-03-06 12:27:59
-
吊筋和附加箍筋最好手動在梁平法表格中依次加入,這樣不會漏掉所有的附加筋另外如果次梁和主梁相交處正好是主梁箍筋加密區,是不需要再增加附加箍筋的,這種情況軟件不會自動識別。
2009-03-06 12:34:11
-
吊筋和附加箍筋不用預先在工程設置中設定,可以在梁鋼筋原位標注中輸入吊筋和附加箍筋.
2009-03-06 14:14:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看