海邊 2011-08-07 16:25:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1466查看 4回答
關于附加箍筋及吊筋設置的問題?
梁圖上有個說明: 1、說圖中未注明的吊筋為2B14,可是圖中也沒有標吊筋的具體位置那這句話是應該設置吊筋還是不設置?。∵€有如果是設置是不是只要梁與梁相交的位置就應該設置呢? 2、如果沒有吊筋可以用自動生成吊筋的功能只設置附加箍筋嗎,如何設置呢? 謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、設計應該是要有布置的位置,沒有說明是需要咨詢設計院。一般來講是布置主梁與次梁的交接位置,但設計也有要求次梁相加時也要設置的情況。 2、可以是,在自動生成時不要輸入吊筋信息即可。
2011-08-07 16:30:58
-
1、說圖中未注明的吊筋為2B14,可是圖中也沒有標吊筋的具體位置,那這句話是應該設置吊筋。 2、如果沒有吊筋可以用自動生成吊筋的功能只設置附加箍筋,如何設置呢?--在彈出的對話框里只輸入附加箍筋的信息。
2011-08-07 16:28:36
-
1、說圖中未注明的吊筋為2B14,可是圖中也沒有標吊筋的具體位置那這句話是應該設置吊筋還是不設置?。∵€有如果是設置是不是只要梁與梁相交的位置就應該設置呢? 說明中末注明的吊筋為2B14,就是說圖上畫有吊筋但沒有表明具體規格時,可以按規格為2B14,不是說只 要梁與梁相交位置就要設置吊筋。 2、如果沒有吊筋可以用自動生成吊筋的功能只設置附加箍筋嗎,如何設置呢? 可以的,在生成吊筋彈出對話框里,不輸入吊筋,只輸入附加箍筋。也可以在原標注里輸入附加箍筋,在原位標注的次梁加筋欄內輸入附加箍筋的總根數即可。
2011-08-07 16:40:45
-
1、說圖中未注明的吊筋為2B14,可是圖中也沒有標吊筋的具體位置那這句話是應該設置吊筋還是不設置啊!還有如果是設置是不是只要梁與梁相交的位置就應該設置呢?非框架梁與框架梁相交在框架梁上設置2B14的吊筋; 2、如果沒有吊筋可以用自動生成吊筋的功能只設置附加箍筋嗎,如何設置呢?樓層全部梁繪制完,點自動生成吊筋在梁相交的位置就可以生成吊筋及附加箍筋,與圖紙不符的可以手動調整一下。
2011-08-07 16:30:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看