-
快樂 2009-03-05 10:54:19 | 河北省 其他專業 | 800查看 5回答
暗柱下畫與不畫剪力墻鋼筋量不一樣,難道不自動扣減嗎
在布置暗柱之前,繪制好了剪力墻,所以暗柱布置在剪力墻上,暗柱是從上到下通長的,繪制剪力墻對二者應該沒有影響吧!經反復試驗,暗柱下畫與不畫剪力墻鋼筋量不一樣,而且不僅長短、根數前后有差別,就連鋼筋的形式也不一樣。這是為什么?。空埓髱焸兌喽嘀附蹋?p>問題補充:我遇到的問題是:剪力墻中含有暗柱,在有暗柱的位置,還畫不畫剪力墻,二者鋼筋量不一樣!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在布置暗柱之前,繪制好了剪力墻,所以暗柱布置在剪力墻上,暗柱是從上到下通長的,繪制剪力墻對二者應該沒有影響吧!經反復試驗,暗柱下畫與不畫剪力墻鋼筋量不一樣,而且不僅長短、根數前后有差別,就連鋼筋的形式也不一樣。這是為什么???請大師們多多指教!答:暗柱下如果有剪力墻,暗柱的鋼筋就得錨入下面的剪力墻,如果沒有暗柱的鋼只有一個彎折即可。
2009-03-05 10:58:52
-
暗柱屬于剪力墻的一個加強部分,有暗柱的地方肯定有剪力墻,所以你說"暗柱下畫與不畫剪力墻"本身說法就是錯誤的,所以你的計算結果也是不正確的。
2009-03-05 11:05:14
-
暗柱是剪力墻的一部分,按規范要求剪力墻的鋼筋要伸至暗柱的邊緣。你看一下03G101圖集就知道了。
2009-03-05 11:25:20
-
"暗柱下畫與不畫剪力墻"本身說法就是錯誤的,因為暗柱是含在剪力墻里的。必須先畫剪力墻,然后再畫暗柱。暗柱下畫與不畫剪力墻-是說下層的剪力墻畫與不畫嗎?如果是哪當然計算不一樣的。下層畫剪力墻,暗柱縱筋要搭接和錨固到下層剪力墻。如果下層沒有剪力墻,暗柱縱筋只有彎折。
2009-03-05 11:28:58
-
1、暗柱本身屬于剪力墻的一個加強部分,暗柱也不是剪力墻的支座,故說水平筋錨固在暗柱是錯的。 2、通常是繪制剪力墻-繪門窗洞-繪暗柱-繪連梁與暗梁。
2009-03-06 09:54:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看