-
秋煙彌漫 2009-03-04 21:27:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4105查看 11回答
首層柱子鋼筋高度
1、該工程基礎為獨立基礎:高500,基礎底標高為-1.5M,首層層高為3.6M,首層柱子鋼筋匯總里,我發現怎么柱子縱筋計算式都為: 4600-4600/3+max(3000/6,500,500),即:層高-本層的露出長度+上層露出長度,首層層高明明是3.6怎么變成4.6了?? 2、基礎層柱子插筋計算式為:4600/3+500-40+max(10*d,150)即:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,基礎怎么只有500呢,明明是1.5M?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是鋼筋軟件設置的原因,計算結果本身沒問題(基礎層只計算插筋,基礎層柱鋼筋在首層計算,所以有:3.6變4.6、1.5變0.5)。
2009-03-04 21:30:34
-
在鋼筋中,軟件是把基礎層柱高(基礎頂到首層地面)合在首層一并計算的。因此首層柱高為1.5-0.5+3.6=4.6m。
2009-03-05 09:11:22
-
層高就是基礎層至首層高度,一樓朋友回答符合邏輯的。
2009-03-05 09:13:09
-
軟件設置就這樣,基礎層加首層
2009-03-05 09:23:47
-
這個問題 實際是基礎柱和首層柱的劃分問題。以圖看:當畫斜線部分高度小于畫斜線部分斷面大邊時,柱基礎應算至畫斜線部分上表面,但畫斜線部分高度大于畫斜線部分斷面大邊時,柱基礎算至畫橫線部分上表面。所以軟件計算的沒有問題。
2009-03-05 09:55:35
-
4.6是 從基礎的上面看是算的 也就是3.6+1.5-0.5 500是基礎成的厚度啊 實際上這兩個問題是一個問題 也就是超過基礎層0.5 的都算到首層了 基礎層只是指基礎厚度里的
2009-03-04 21:31:14
-
1、如果是不是剛性地面,問題中所列的公式是對的。是按基礎頂到首層梁的凈高來算的; 2、如果是剛性地面,4.6應是3.6;如圖。 3、500是基礎厚度。1.5M是基礎的埋深。
2009-03-04 21:56:03
-
計算沒有問題,基礎層只計算獨立基礎的鋼筋和柱子的插筋,還有基梁的鋼筋用量
2009-03-04 23:54:55
-
只是軟件設計的體現!祝你成功!
2009-03-05 07:13:01
-
基礎厚度指的是獨立基礎:高500的厚度。基礎插筋的計算也是指插入基礎構件里的,不是基礎底標高也不是基礎層的高度。
2009-03-05 08:03:45
-
是軟件的計算問題,你不用擔心
2009-03-05 08:05:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看