鴿子 2009-02-24 13:47:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1407查看 5回答
砼標號和保護層厚度
圖紙上說,柱和墻:均為C30 梁和板均為C35,是不是框架梁,非框架梁,圈梁,構造柱和柱都是 填這個數字? 保護層厚度那里,比如板(墻),受力主筋15(20),分布筋10 梁,受力主筋25,箍筋及構造筋15 但在樓層設置那,只有一個空格,應該填哪個厚度呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上說,柱和墻:均為C30 梁和板均為C35,那么在軟件中的樓層設置頁面下表中,柱和墻設置為C30,框架梁,非框架梁,圈梁和板設置為C35<具體有些標號,在本圖的圖上也許另有說明,那就按別說的定義>
2009-02-25 02:05:25
-
每種構件的保護層厚度都可以單獨設置的 圈梁的砼標號圖紙說明應該會有特別的說明的
2009-02-24 13:51:32
-
第一個問題:非框架梁,圈梁,構造柱和柱都可以是這個數字 第二個問題:在建樓層的下面有個表 最后面一列對應的有各個構件的保護層厚度 注意,要一層改一次 樓層一樣的話可以復制
2009-02-24 13:53:26
-
圖紙上說,柱和墻:均為C30 梁和板均為C35,是不是框架梁,非框架梁,圈梁,構造柱和柱都是 填按照這個填寫數字。 保護層厚度那里,比如板(墻)受力主筋15(20),分布筋10 梁受力主筋25,箍筋及構造筋15 在建樓層的下面有個表 最后面一列對應的有各個構件的保護層厚度,要一層改一次 .
2009-02-24 13:55:32
-
圖紙上說,柱和墻:均為C30 梁和板均為C35,是不是框架梁,非框架梁,圈梁,構造柱和柱都是 填這個數字?保護層厚度那里,比如板(墻),受力主筋15(20),分布筋10,梁,受力主筋25,箍筋及構造筋15,但在樓層設置那,只有一個空格,應該填哪個厚度呢 我的回答: 第一問:柱墻梁板,非框梁和圈梁構造柱都有單獨輸入的框,分別輸入各自的混凝土標號和抗震等級,樓梯,挑檐等零星構件,填入其他中;如圖一 第二問:保護層還是在樓層管理那個界面輸入;構件上的鋼筋保護層不同,可以在構件屬性里輸入!
2009-02-24 14:43:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看