Rookie-飛 2009-01-10 10:16:23 | 江蘇省 其他專業 | 1228查看 4回答
異形柱縱向鋼筋的輸入時縱筋部位問題o
1、上一層和下一層的柱都是相似的異形柱(L形),在定義構件輸入縱筋一欄中,輸入鋼筋的部位順序(角筋和中部筋的順序)不同影響計算結果: 例如:在定義一層構件“全部縱筋”輸入:4B14+4B16; 在定義二層構件“全部縱筋”輸入: 情形1:4B16+4B14; 情形2:4B14+4B16。 情形1、情形2,兩種縱筋計算結果不同(錨固和搭接)。 2、對于異形暗柱縱筋輸入時有什么好方法使上下鋼筋對應起來?(縱筋有好幾種)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答: 1.因為在前面的是指角部鋼筋Ｔ兩種輸入當然計算結果不一樣的了,你要嚴格按照圖紙輸入。 2.異形暗柱縱筋輸入你只要格按照圖紙輸入即可對應起來。
2009-01-10 13:18:03
-
一層4B14+4B16應該理解為4B14指的角筋,而你二層不應該變化為4B16+4B14,所以兩種縱筋計算結果不同。
2009-01-10 10:23:58
-
鋼筋輸入規則要求,先輸入角筋,位置變化,肯定影響計算結果
2009-01-10 11:15:07
-
輸入順序不同,軟件默認你的柱角筋發生了變化,在錨固長度上發生了變化
2009-01-10 13:47:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看