曉丹 2021-05-13 16:55:57 | 湖北省 安裝 | 4427查看 3回答
18定額5芯電纜應乘以1.15還是1.30?
湖北省2018定額說明:電力電纜敷設定額與接頭定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。
1、如果理解為定額包含三芯連地,那么5芯電纜應乘以1.15,六芯電纜應乘于1.3,四芯電纜為三芯連地,定額已考慮,不乘系數。
2、如果理解為4芯電纜應乘以1.15,5芯電纜應乘以1.3。
可是為什么廣聯達標準換算“實際芯數”輸入5,定額顯示的系數是×1.3?而輸入4,提示輸入數據必須大于4?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
18定額5芯電纜應乘以1.15還是1.30?
答:乘以1.15
首次提交 2021-05-13 16:56:36 最近修改2021-05-13 16:56:37 (修改過1次)
-
1.15
2021-05-13 16:57:14
-
5芯電纜應乘以1.15
2021-05-13 16:57:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看