on****@163.com 2008-12-30 23:05:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 6回答
構件鎖定后,改樓層管理中的抗震等級,能改過來嗎?<
構件經改動鎖定后,再改樓層管理中的抗震等級,把原非抗震改成抗震,再匯總計算后,軟件能自動改過來嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答: 1.不能。只有解鎖處理后才能改過來。 2.解鎖之后,在屬性里修改好之后,重新鎖定,再匯總計算。
2008-12-31 08:31:59
-
什么叫鎖定啊,你先搞明白這個詞再說
2009-01-02 17:51:16
-
不能,必須手動解鎖后再改動設置
2009-01-08 09:44:42
-
構件經改動鎖定后,再改樓層管理中的抗震等級,把原非抗震改成抗震,再匯總計算后,軟件是不能自動改過來的,因為對于鎖定的構件,不管你怎么改變設置都不會對其發生作用的!
2008-12-31 08:03:58
-
構件經改動鎖定后,再改樓層管理中的抗震等級,把原非抗震改成抗震,再匯總計算后,軟件能自動改過來嗎? 答:不能。只有解鎖處理后才能改過來。
2008-12-30 23:09:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看