realfox@126.com 2008-12-24 15:13:26 | 河北省 其他專業 | 1341查看 4回答
屋頂防雷:MEB總等電位端子箱、40*4鍍鋅扁鋼、橋架內圓12鍍鋅圓鋼套什么定額子目?2
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納MEB總等電位端子箱 2-324端子箱安裝 戶外 40*4鍍鋅扁鋼 2-696接地母線敷設 戶內接地母線敷設 橋架內圓12鍍鋅圓鋼 2-696接地母線敷設 戶內接地母線敷設
2008-12-24 15:30:14
-
按下圖的內容去套當?shù)叵鄳?yīng)的定額子目就可以了
2008-12-24 15:28:50
-
這些不是屋頂防雷,MEB總等電位端子箱:套接線箱安裝(根據半周長區分明、暗裝)子目,這是定額站解釋。40*4鍍鋅扁鋼:套接地母線敷設子目,區分室內、室外。橋架內圓12鍍鋅圓鋼:套室內接地母線敷設,主材12鍍鋅圓鋼實調。
2008-12-24 15:30:53
-
屋頂防雷:MEB總等電位端子箱、40*4鍍鋅扁鋼、橋架內圓12鍍鋅圓鋼套什么定額子目? 答:等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數,箱體再單獨套定額,局部等電位箱 應套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目。接地線跨接線安裝:可分為接地跨接線、構架接地和鋼鋁窗接地套相應項目。
2008-12-24 17:25:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看