幽闕 2021-04-06 14:46:43 | 云南省 土建土建計量GTJ | 2111查看 2回答
請問地下室頂板,有附加鋼筋的部分,還用不用布置面筋?
地下室頂板的鋼筋,圖示說明如下,圖紙里面有附加鋼筋,這種附加鋼筋用負筋布置,那么負筋是屬于面筋,還用不用布置板受力筋里面的面筋C10-170,?
很多的附加鋼筋,像這樣的
請問還用不用在廣聯達里面布置C10@170的面筋呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要布置的。在C10@170 XY雙向面筋基礎上,再布置圖紙中的附加負筋。
2021-04-06 14:50:46
-
沒有面筋
2021-04-06 14:49:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看