SYX 2021-04-01 09:27:57 | 四川省 安裝 | 3422查看 1回答
≤1kV交流供電系統調試 (綜合)具體怎么計算
根據定額說明,請哪位大神幫忙具體解釋一下?例如:從低壓配電柜到樓棟配電箱,樓棟配電箱到單元配電箱,單元配電箱到層配電箱,層配電箱到戶內配電箱,哪些需要記取該調試費?
2.再例如:從低壓配電柜到空調總配電箱,空調總配電箱到空調配電箱,空調配電箱到中央空調器,哪些需要記取該調試費?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、主要是看系統里是否有調試元件,調試元件包括:儀表、繼電器、電磁開關、電流互感器,電壓互感器等需要施工現場進行調試的元件。從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內,每個用戶房間的配電箱(板)上雖裝有電磁開關等調試元件,但生產廠家已按固定的常規參數調整好,不需要安裝單位進行調試就可直接投入使用的,不應計取調試費用。所以一般低壓配電柜到樓棟配電箱是需要計取的。
2、從低壓配電柜到空調總配電箱是需要計取的