十三月- 2020-11-24 23:51:41 | 四川省 安裝機電 | 3865查看 2回答
關于1KV送配電系統調試計算規則及備用回路是否計算。
請問 1KV送配電系統調試 是按低壓配電箱的個數來確定調試數量 還是按低壓配電箱內斷路器的個數(回路個數)計算調試數量??? 備用回路需要調試嗎? ,例如下面圖紙:是按圖示1的斷路器個數,還是按圖示2的低壓柜的個數來計算送配電系統調試,求大佬指點!!?。?!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
送配電系統調試計算,按總箱出線幾回路,就幾個系統調試,備用回路不用計算
首次提交 2020-11-25 08:29:49 最近修改2020-11-25 08:29:49 (修改過1次)
-
低壓變壓器+電纜,送電到低壓柜,算一個低壓送電系統。
送電電纜,送電到低壓柜,算一個低壓配電系統。
2020-11-25 05:40:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看