配電房高低壓設備調試計算
直流饋電屏需要單獨計算直流供電系統調試? 高壓柜需要幾個10KV送配電裝置系統調試? 干式變壓器調試是2個系統? 低壓柜1KV送配電裝置系統調試怎么計算了? 柴油發電機組需要計算調試嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電房高低壓設備調試計算:
直流饋電屏不需要單獨計算直流供電系統調試,它包含在直流供電系統調試里面,高壓柜需要1個10KV送配電裝置系統調試,干式變壓器調試套相對應容量的‘電力變壓器系統調試’子目,
低壓配電柜不是有多少臺就計算幾個而是包含在送配電設備調試中的1kV以下定額中,定額包含所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。
送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。
定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。
柴油發電機組一般要有機座制作安裝項目,發電機干燥、安裝,調試等項目,安裝包含與設備本體同一底座的各種附屬設備及附件,若燃油箱、機油箱隨發電機組主體設備一并配套且同一底座安裝時,則不能再另行計算套項。另外發電機組排氣系統隨設備配套供應之外所需要另外再增加安裝的鍍鋅管道,是應該據實計算并套項的。執行《給排水、采暖、燃氣工程》冊中的相關定額子目。