自由鳥 2008-12-21 10:59:08 | 湖北省 其他專業 | 1903查看 6回答
請問一下弱電線是單芯線還是多芯線? 1、RVS4
請問一下弱電線是單芯線還是多芯線? 1、RVS4*1.0 是一根4芯線還是4根單芯線 2、NHRV2*2.5 是一根2芯線還是2根單芯線
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、RVS4*1.0 是一根4芯線還是4根單芯線:是一束4根軟線絞在一起,每根為單獨的絕緣軟線。 2、NHRV2*2.5 是一根2芯線還是2根單芯線:2根單芯耐火軟線
2008-12-22 09:26:53
-
RVS-4*1.0 兩對雙絞線,套用定額多芯線子目。 NHRV-2*2.5 耐火軟線,
2008-12-21 11:09:10
-
RVS軟線,是一根四芯線 是絕緣絞型軟線 RV是絕緣軟線 NH是耐火的縮寫。 2個單線。
2008-12-21 11:17:43
-
一般來講:RVS軟線---是一根四芯線 是絕緣絞型軟線; RV--------是絕緣軟線 ; NH-------是耐火的縮寫,是耐火軟線。
2008-12-21 11:30:07
-
1、RVS4*1.0 是一根4芯絕緣絞型軟線 2、NHRV2*2.5 是2根單芯耐火軟線。
2008-12-21 11:51:50
-
RVS4*1.0=四芯1mm2
2008-12-21 15:19:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看