sc****@163.com 2015-06-01 10:11:44 | 湖北省 其他專業 | 1791查看 1回答
弱電安裝算量問題
我這項目一棟單體工程(28層,下面3層為商業,弱電系統單獨設計,上傳的圖片為住宅設計,不含商業),電話線和光線、可視對講均入戶,詳圖如下: 存在的問題如下: 1、在電話系統中,為什么豎井中的電話線布置了120根,樓層數據分配箱之后至住戶的弱電箱之間2根電話線進線? 個人愚見:既然每層都有數據分配箱,豎井中的電話線和樓層分配箱至住戶弱電箱之間的電話線能否為1根RVS-2*0.5的電話線? 2、可視對講系統中,SYWV-75-3,有朋友說3歐姆線已經淘汰,市場上不宜采購,建議換成SWYV-75-5的,但有設計院設計成SYV-75-5的,至于可視對講系統,到底采用SYWV-75-5還是采用SYV-75-5,哪種更合適,沒有統一的說法。 3、在可視對講中,有的設計院設計為2種電纜,一種為電源+視頻信號傳輸線,第二種設計為三種線:電源線+視頻信號傳輸線+屏蔽線(屏蔽線為網友所說,但說法不一)。請專家解釋下二線制設計的RVV-4*0.5+SYWV-75-5,三線制設計的RVV-4*1.0+RVVP-2*1.0+SYV-75-5哪線纜為電源線,哪線纜為屏蔽線?為什么可視對講電源線為4根? 4、本系統圖中,電話、光纖、可視對講樓層分配箱,標記都為一個圖例符號,是不是三者共用一個樓層數據分配箱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電話、有線電視、可視電話、門禁等一般均由專業分包公司施工,開發商一般不會讓總包公司做的
2015-06-01 23:09:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看