-
cy****@126.com 2008-12-18 11:24:48 | 河北省 其他專業 | 520查看 4回答
樁承臺之間地梁鋼筋匯總計算時,長度不是按凈跨加錨固計算的,如何調整s
樁承臺之間地梁鋼筋匯總計算時,長度不是按凈跨加錨固計算的,如何調整
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在【工程設置】中的【計算設置】中可以設置
2008-12-18 11:32:59
-
按框架梁畫試試。
2008-12-18 11:33:22
-
1.在基礎層的地梁用梁構件定義(不能按基礎梁)。 2.在屬性編緝的第19項(節點構造設置).打開按默認節點設置計算的(三點)按鈕 3.在節點設置列表.修改第12項/基礎連梁端節點/節點1(三點按鈕). 4.在選擇節點構造圖選擇(節點二),確定后,在出現設置節點示意圖,把15D修改為0,(別忘了點擊一下確定). 5.畫入時一定要一跨一跨畫入.不得連跨. 6.計算后就是你想要的結果. 7.你也可畫入后,選中梁按上述方法修改設置,請記住,不得連跨畫入. 8.梁標高輸入要正確
2008-12-18 12:57:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看