hlp5589 2009-06-08 19:23:02 | 河北省 其他專業 | 2761查看 2回答
大家好,為何我的柱子鋼筋沒有錨固?
1、為什么我的-1層柱子鋼筋匯總后,在-1層內計算的柱鋼筋是1型,沒有L型,沒有錨入承臺。 2、是不是1層柱子繪完后,在基礎就不要繪柱子。 3、在地下層頂板層的柱子鋼筋計算中:如何設置才能按錨固來計算。在縱筋如何設置。 4、節點箍筋、上下加密范圍、插筋如何填寫 謝謝大家。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。例如:一工程在基礎層不另算基礎插筋,只是需要將上層豎向構件的縱筋伸到基礎底部彎折,這時我們在基礎層無需畫此構件,可以在上層將構件屬性設為“縱筋錨固”,底標高信息為基礎頂標高,這時該構件就會按照上層縱筋伸到基礎底部加彎折計算了。
2009-06-08 19:38:52
-
基礎與主體要分開畫!先畫基礎部份,你只在負一層畫設柱筋,軟件默認是在基礎預留筋上進行搭接,所以是直形鋼筋!
2009-06-08 19:32:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看