lai 2021-03-09 13:58:31 | 湖北省 安裝招投標施工結算審核 | 1586查看 6回答
工程量清單描述錯誤,施工單位要求簽證,是否合理?謝謝
工程量清單招標時該清單描述錯誤,管徑實際為DN100,錯寫成DN50。但是在投標時,施工單位套定額,套用了DN100的定額,實際做的也是DN100管道。現在施工單位現在以DN100管道清單漏項為由,要進行簽證,請問是否可行?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工單位現在以DN100管道清單漏項為由,要進行簽證可能,但要扣減DN50的管,相互抵減沒增加費用。
2021-03-09 14:40:36
-
招標清單項目特征與施工圖不同時,按施工圖調整,可走變更程序
2021-03-09 14:00:37
-
招標清單是業主方提供,并對此清單的完整性負責,后期可以簽證。
2021-03-09 14:01:53
-
可以給一百的,但是原投標50的扣除
2021-03-09 14:15:15
-
工程量清單描述錯誤,施工單位要求簽證,是否合理?謝謝
答:工程量清單描述錯誤是建設單位責任,這個可以根據合同約定進行調整和簽證
2021-03-09 15:14:03
-
可以簽證
2021-03-09 21:09:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看