-
文竹 2008-12-08 08:43:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 6回答
如果工程信息中定義為1級,則在樓層管理中相應的抗震
如果工程信息中定義為1級,則在樓層管理中相應的抗震等級也自動默認為1級,但是它的基礎、圈梁、構造柱都自動定義為1級抗震,這些構件是非抗震的,是否影響計算結果?問題補充:我知道可以在樓層管理中修改,想問問,既然前面定義為一級或是二級后面可以跟著該,為什么自動默認的不把這些構件默認為非抗震(規范中這些構件都是非抗震的)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題提的很好,希望能有模塊是設置為非抗震的,這樣可以減少修改的量,節省時間提高效率
2008-12-08 09:22:28
-
各構件抗震等級不同時,可以在樓層設置中單獨修改設置各構件的抗震等級。
2008-12-08 10:10:55
-
軟件中這些構件本來就是莫認為 非抗震的 如果沒有莫認的可以在建樓層時改過來,然后通過復制到其它樓層就可以了
2008-12-08 10:16:24
-
這些構件可以單獨按設計要求設置的
2008-12-08 08:48:11
-
這個問題也好解決,在定義樓層時,下面就有砼強度設置,還有抗震等級設置,直接設置就行
2008-12-08 09:32:50
-
平時做的時候就是先在樓層管理那定義好后在在樓層鋼筋設置那對構件進行設置,修改砼標號這些工程信息
2008-12-08 12:58:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看