atatatatatatatat 2011-08-23 11:58:56 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1120查看 5回答
請問一下,“在剪力墻墻柱中的λν/2區域均配置C10@100拉筋。”,這個要怎么畫啊
說明還說“Lc長度詳《03G101-1》第18頁”,Lc是不是只針對約束邊緣暗柱來說的,構造邊緣暗柱就沒有?也就是說本工程中的構造邊緣暗柱不用參照這條規則來畫? 還有本工程抗震設防烈度為8度,地震加速度值為0.2g,是不是就是18頁表格中說的抗震等級為0.2? 謝謝各位高手了,本人是剛工作,菜鳥級別,請大家賜教啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、約束邊緣構件與構造邊緣構件的設置條件,是根據GB50010-2010《混凝土結構設計規范》第11.7.17條(舊版GB50010-2002《混凝土結構設計規范》第11.7.14條)的內容確定的。 2、平法中【約束邊緣構件】與【構造邊緣構件】的區別在于【約束邊緣構件】由“核心部位”和“擴展部位”組成,而【構造邊緣構件】只有“核心部位”,沒有“擴展部位”(見08G101-5圖集第69頁)。 3、入v是配箍特征值,按規范規定【核心部位】按入v值配筋,【擴展部位】按入v/2配筋。
2011-08-23 12:33:31
-
是的,只是正對約束邊緣構件而言。 不是。
2011-08-23 12:00:55
-
具體計算依據設計,設計不明確咨詢設計人員。
2011-08-23 12:58:40
-
建筑物抗震等級分為一、二、三、四級及不考慮抗震,設防烈度及地震加速值只是設定抗震等級的其中兩個因素;抗震等級一般在結構說明中會明確的表述,如果沒有,要設計的明確。
2011-08-23 13:10:39
-
這是設計人員的描述,我們還是看大樣圖來定義
2011-08-23 13:51:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看