unclehenry 2021-02-02 21:39:50 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1415查看 2回答
在外墻軸線的現澆屋架、單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。
我理解不了的是外墻軸線是一條線,現澆屋架是個面,不計算腳手架是怎么理解???
請問類似井字梁的梁結構,腳手架計算是按梁所圍成的水平投影計算綜合腳手架,還是按每一根梁長度*梁距離地面高度來計算腳手架。我認為應該按水平投影計算綜合腳手架,
但是定額上寫的是:現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以“m2”計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度雙面計算,單梁高度計至梁面單面計算。
有點理解不了,麻煩大家可以幫忙解釋下,謝謝
2021-02-02 21:48:09 補充
我有定額。。。只是不理解那個意思
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是因為梁板一體的情況下,一起澆筑,他們已經有模板支撐架,因此不需要腳手架,而單梁,就行屋面構架那樣,因為沒有板,不管是立模還是澆筑混凝土,都需要搭設腳手架才能施工的。工人是不允許站在獨梁上澆筑混凝土的,必須站在腳手架上。
2021-02-03 07:38:29
-
感覺是多余的描述。
2021-02-02 21:45:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看