小盧 2021-01-12 22:54:05 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 1000查看 2回答
配電箱出線
一、圖一意思是不是aa1箱子出線接到ATB1-XFFJ1這個箱子。
二、如果問題一沒問題,然后就是,aa1箱子在最上頭,xf箱子在最下頭,中間有個變配電室,aa1箱子到xf箱子之間是用橋架敷設的,但是中間有一段是斷開的,也就是變配電室那。那這怎么算量?是直接橋架連接起來嗎?配電室沒有詳圖。
三、圖三意思:變配電室出線沿著橋架接到aa1,然后aa1再出線沿著橋架原路返回然后經(jīng)過變配電室接到xf箱子。是這意思嗎?如果是,那為什么不能直接在變配電室出線接到xf箱子就行了,這樣還能省一段電纜。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:一是對的;二和三問題你的疑問是合理的,要看AA1給三個箱子供電處于位置,不只看一只箱子。另外配電室應該有橋架。
2021-01-12 23:52:06
-
配電室沒有詳圖,就全部計算到配電室中心。
2021-01-12 23:01:55