GQQX 2020-08-26 15:04:44 | 北京市 安裝 | 1770查看 1回答
配電箱進出線與橋架連接計算問題
配電箱都是落地安裝下進下出的
1.計算豎向橋架時是算到配電箱頂部就可以了還是需要算到地面?
2.電線是計算到配電箱頂部還是底部?
3.實際施工中配電箱與橋架的連結方式是圖1還是圖2還是需要橋架連到地面?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1下進下出.計算豎向橋架時是需要算到地面
2.電線、電纜是計算到配電箱底部加2米的長度
3.實際施工中配電箱下進下出與橋架的連結方式橋架連到地面到電纜溝
2020-08-26 15:11:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看