sosnill 2008-11-29 02:00:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1950查看 10回答
當軟件判斷了頂層邊角柱以后,還用在邊角柱的外側鋼筋
當軟件判斷了頂層邊角柱以后,還用在邊角柱的外側鋼筋前加“#”嗎?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當軟件判斷了頂層邊角柱以后,還用在邊角柱的外側鋼筋前加“#”嗎? 回答如下: 1.軟件自行判斷了頂層邊角柱、邊柱、中柱,在邊角柱的外側鋼筋前不要加“#”號了,直接進行匯總計算就行了。 2.但在頂層柱鋼筋輸入時需注意: 1)頂層柱不可在“全部縱筋”處輸入鋼筋信息,應分別在“角筋、H一邊縱筋、B一邊縱筋”處分別輸入,否則,即使邊角柱判斷成功,軟件也不會正確計算; 2)頂層邊柱軟件計算有誤,它只會將角筋按設置計算正確,邊側中部筋計算不對,解決它的方法是在頂層柱鋼筋信息輸入時若全部縱筋為“20B25”,則輸成“#6b25+14b25”即可,它表示6根二級25鋼筋按外側鋼筋考慮,14根二級25按內側鋼筋考慮。 3)在完成以上之后,然后畫完柱、梁構件后,對頂層柱進行自動判斷邊角柱,最后匯總計算即可。(注:需畫好梁構件才好對頂層柱進行自動判斷邊角柱)
2008-11-29 12:44:44
-
當軟件判斷了頂層邊角柱以后,不用在邊角柱的外側鋼筋前加“#”!
2008-11-29 03:43:02
-
軟件自行判斷了頂層邊角柱、邊柱、中柱,在邊角柱的外側鋼筋前不要加“#”號了。
2008-11-29 07:42:30
-
當軟件自動判斷了邊角柱以后,就不用在作任何處理了,直接進行匯總計算就行了。
2008-11-29 07:50:08
-
同意的南詔碧水的意見
2008-11-29 07:56:54
-
直接匯總計算
2008-11-29 08:04:04
-
跟廣聯達客服聯系一下
2008-11-29 08:05:33
-
如果你用的是10.0 1142版,你應做如下處理,否則計算結果會不正確: 1.框架柱在畫完構件后,頂層柱應自動判斷邊角柱,頂層柱不可在“全部縱筋”處輸入鋼筋信息,應分別在“角筋、H一邊縱筋、B一邊縱筋”處分別輸入,否則,即使邊角柱判斷成功,軟件也不會正確計算; 2.頂層邊柱軟件計算有誤,它只會將角筋按設置計算正確,邊側中部筋計算不對,解決它的方法是在頂層柱鋼筋信息輸入時若全部縱筋為“20B25”,則輸成“#6b25+14b25”即可,它表示6根二級25鋼筋按外側鋼筋考慮,14根二級25按內側鋼筋考慮。
2008-11-29 08:39:46
-
角柱軟件會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,邊柱就需要我們告訴軟件,是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨我們就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25。
2008-11-29 08:43:54
-
軟件自行判斷了頂層邊角柱、邊柱、中柱,在邊角柱的外側鋼筋前不要加“#”號了。輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25。
2008-11-29 11:36:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看