消防栓和消防噴淋管道只有試驗壓力,那工作壓力怎么確定呢
設計要求如下:有壓管道安裝完畢后應進行水壓試驗,污水管道安裝完畢后,應進行灌水及通球試驗(通球率不小于100%)。管道試驗壓力為:室內消火栓系統管道:1.8MPa;室外消火栓系統管道:0.9MPa;自動噴水滅火系統管道1.6MPa;,室內消火栓布置保證同層相鄰兩個消火栓的充實水柱同時到達被保護范圍內的任何部水槍充實水柱不小于13m那么工作壓力是多少呢,就是靜壓。/水泵設計要求:噴灑供水泵的工況為:Q=35L/S,H=110m,N=75Kw(一用一備)/消火栓供水泵聯合加壓的供水方式,消火栓供水泵的工況為:Q=20L/s,H=115m,N=55Kw
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工作壓力是這樣計算的,工作壓力≥1.0mpa.試驗壓力1+0.4mpa,工作壓力小于1.0的,直接1.0*1.5倍就行,你根據這個就能推出室內消火栓系統管道工作壓力=1.8MPa-0.4=1.4,,室外消火栓系統管道0.9MPa*1.5=1.35;自動噴水滅火系統管道1.6MPa-0.4=1.2,這是消防規范,
2020-12-29 08:16:32
-
試驗壓力根據圖紙要求確定
2020-12-29 04:37:41
-
試驗壓力是工作壓力的1.5倍
2020-12-29 07:15:42
-
H=110m工作壓力就是1.1MPA
H=115m工作壓力就是1.15MPA
2020-12-29 08:14:41
-
一般常用的管道都是低壓,不用太在意這個
2020-12-29 11:34:08