恐怖的天線寶寶 2024-11-22 21:24:48 | 北京市 安裝 | 253查看 3回答
DN400的無縫鋼管套定額,只有工業管道里面有,但是工業管道的定額不含吹掃和壓力
DN400的無縫鋼管套定額,只有工業管道里面有,但是工業管道的定額不含吹掃和壓力試驗,給排水采暖管道里沒有這么大的管道,應該怎么辦呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
壓力試驗:九、本章管道安裝已綜合考慮液壓試驗與氣壓試驗工作內容,但試驗用介質需另行計算。(京建發〔2022〕373號 動態調整第一期新增)
吹掃:八、本章不包括以下工作內容 4.管道吹掃與清洗;單獨執行第十六章 第二節 管道系統吹掃
7.本標準不包括無損檢測、泄露性試驗、真空試驗、吹掃與清洗等相關內容,另行計算。(京建發〔2022〕373號 動態調整第一期修改)
2024-11-23 07:48:20
-
分別套用管道安裝,吹掃,壓力試驗就可以
2024-11-22 21:40:53
-
按工業管道套相應子目,同時計算壓力試驗和吹掃。2021消耗量標準已經不用計算壓力試驗了。
2024-11-23 05:12:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看