  • 廠房應急照明電線安裝

    系統圖要求配線為WDZNBYJ-2*2.5-SC15 CC;燈具高度為2.2m;廠房高度為10m;窗戶頂標高為7.5m;計算時應該選擇從10m、7.5m引下、底部引上?電線是不是必須引入燈之后,再從燈引出進入下一個燈?配線標高答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    應該選擇從10m引下,電線在頂板設置接線盒,引入燈,再從接線盒引出進入下一個燈。

    2020-12-28 16:37:39 

  • 是從屋頂引下至燈具

    2020-12-28 16:40:21 

  • ;燈具高度為2.2m;從底部引上即可,電線是從接線盒處引出進入下一個燈

    2020-12-28 20:55:04 