xbkshmily722 2013-05-18 21:20:41 | 四川省 安裝 | 6092查看 7回答
關于應急照明管線算量
我這里有一個地下車庫的應急照明圖紙是這樣的:有兩個應急照明系統,分別是ALE1、ALE2。在平面圖上顯示了兩個柜子的位置和相應的應急照明燈具的位置,每個系統都是把各照明燈具連接上的,但是每條回路都存在與配電柜斷開的現象,請問,我在算量時該怎么處理?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這屬于正常的畫法,ALE1、ALE2系統圖上分別都有相應的回路,現在你把回路對上號就好了。現在看圖紙ALE1:WL5、ALE1:WE3、6分別從這三個回路燈位那點引至ALE1配電箱即可,ALE2的也這樣做就行了。這種畫法是常用的。
2013-05-18 21:57:42
-
你可以采取以下步驟進行操作:廣聯達安裝算量軟件-CAD操作設置-CAD識別選項-調整連續CAD線之間的誤差值即可進行處理
2013-05-20 07:23:42
-
在cad設置里面調cad斷線距離就可以
2013-05-19 00:26:57
-
有兩個應急照明系統,分別是ALE1、ALE2。在平面圖上顯示了兩個柜子的位置和相應的應急照明燈具的位置,每個系統都是把各照明燈具連接上的,每條回路都存在與配電柜斷開的現象應該不是正常回路的畫法;應該詢問設計單位確定回路走向、將斷開的地方連接才能正確計算工程量。
2013-05-19 04:16:18
-
配電柜之間不相連,
2013-05-19 08:17:38
-
這個沒有什么好辦法,通常1、要不與設計聯系,讓其把圖紙完善,該畫的線畫好;2、直接把配電箱與斷開的線用直線連接起來。
2013-05-18 21:34:34
-
1、可以在CAD圖上畫一條線,使其分別連接到ALE1、ALE2配電箱再分別識別算量。2、首先把已有線段分別識別,然后使用拉伸或配電箱連管工具,使其連接配電箱。
2013-05-18 21:42:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看