-
qiutianle 2008-11-26 10:53:04 | 重慶市 其他專業 | 3581查看 9回答
鋼筋接頭形式有綁扎、單面焊、雙面焊、閃光對焊、電渣
鋼筋接頭形式有綁扎、單面焊、雙面焊、閃光對焊、電渣壓力焊、直螺紋等等。采用不同的接頭形式,鋼筋計算的工程量不一樣。若圖紙設計未要求采用何種接頭形式,則鋼筋工程量計算時,接頭形式如何考慮?結算時,又是建設方與施工方最具有爭議的事,且施工組織設計中也沒有詳細說明,請問有沒有具體規范要求?問題補充:定額規定:鋼筋工程量按圖紙及理論重量計算,項目中已綜合考慮了鋼筋的施工損耗3%。分析其中是否包括搭接部分的工程量?且包含多少?是指多少直徑范圍內的鋼筋綁扎及雙面或單面焊的搭接量?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要看你的工程情況,比如高層抗震建筑要求就比較嚴格,一般是機械連接(直螺紋)優先于焊接,焊接(氣壓焊)優先于搭接,焊接中:氣壓焊優先于電渣壓力焊和閃光對焊,再次雙面焊,最后單面焊。建議看看高層建筑相關規范。但一般施工過程中以報驗的隱蔽工程為準。
2008-11-26 11:02:23
-
具體的應該根據圖紙的設計要求來做,在做預算時編制說明中就應該很詳細的寫清楚你的接頭計算方式,這樣在決算時可能對施工方會有利的
2008-11-26 11:04:51
-
首先,按照設置要求的設置。 如果設計沒有說明,一般12以下的綁扎,12以上的直螺紋或者焊接。
2008-11-26 11:10:09
-
一般來講,柱子的搭接接頭是算個數的,按電渣壓力焊考慮 而梁里面的鋼筋搭接一般是按單面焊10D或雙面焊5D考慮(這是施工單位的做法) 但是,如果圖紙上沒有說明要算搭接的話,那么在決算時,通常是不計算的,因為定額上是有說明的,在定額含量里,是含了鋼筋的搭接的,所以一般審計單位不計算搭接的
2008-11-26 11:14:46
-
如果圖紙沒要求,按圖集大于等于28的鋼筋采用機械連接。
2008-11-26 11:43:38
-
如果圖紙沒有明確接頭形式,建議采用雙面焊接形式計算!
2008-11-26 18:46:00
-
柱子鋼筋接頭每層一個,鋼筋直徑小于14時,一般采用搭接,直徑大于14時,一般采用電渣壓力焊或機械連接。圖紙沒有說明的,可參考相關圖集,相關圖集也可以作為結算的依據。
2008-11-27 10:26:16
-
你說的幾種資料不明的,按隱蔽工程驗收記錄上做法計,如隱蔽工程驗收記錄也沒有,那就按雙面焊,不做好資料就少算錢了。
2008-11-26 11:54:37
-
圖紙沒說明就得按圖集,再結合定額
2008-11-26 15:34:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看