18520101452 2020-11-27 09:07:46 | 廣東省 安裝 | 965查看 2回答
請問鋪設室外電纜4x185+1X95銅芯套什么子目
請問鋪設室外電纜4x185+1X95銅芯套什么子目,材料選哪個,人材機需換算系數嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外電纜4x185+1X95銅芯套5芯電纜 240mm2以內子母。
2020-11-27 09:10:09
-
首先這個要看當地定額是否是電纜埋地敷設子目,如果是有可以直接選用,如果沒有可以直接套用五芯電纜敷設,具體是否換算要看當地定額,是否套3芯乘上系數1.3或者其他系數。
3
2020-11-27 09:19:48
-
1.名稱:礦物絕緣電纜 2.型號、規格:N-YTTW-B1-4x185+1x95
1.名稱:礦物絕緣電纜2.型號、規格:N-YTTW-B1-4x185+1x95mm2請問套的時候定額已經*5芯了,還需要單價*1.3芯嗎
-
圖紙一條電纜走向接入兩個接線箱,這是算一條的長度還是算兩根?
電纜只畫出了室外接進配電箱的電纜線5.6米。沒有畫出室外接市政電的走向圖, 那么這4根電纜都是只算6米長度嗎? BB1和BB2兩個接線箱放在一起,是算兩根還是算一根4x185+1x95的呢?
-
請問各位,NG-A-3*185+1*95這種大規格的礦物絕緣電纜,怎么套定額啊? 另NG-A-3*2.5的是否套4芯4mm2以下的子目