mzhr 2010-11-01 09:02:38 | 廣東省 其他專業 | 803查看 3回答
抗震KL關于架立筋的問題
請問 ,03G101中抗震KL中有這么一句話,“當梁的上部既有通長筋又有架立筋時,其中架立筋的搭接長度為150”這句話是什么意思?如果沒有通長筋呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、意思就是【架立筋的搭接長度為150】; 2、“如果沒有通長筋”,根據《混凝土結構設計規范》第10.2.6條,上部鋼筋不應少于兩根。
2010-11-01 09:19:19
-
沒有通長筋,架立筋伸入支座錨固。意思是有通長鋼筋又有架立筋時架立筋在距離支座1/3凈跨處與通長筋搭接150。 與支座負筋搭接150即可。
2010-11-01 09:09:21
-
你好:是框架梁一般都有通長筋存在,如果沒有通長筋就按受力筋的搭接來考慮了,不可以按150了。非框架梁還是按150來考慮的。 按砼的強度等級計算,按12的搭接要求來做。
2010-11-01 09:23:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看