东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 我們現場是套筒連接,所以在計算鋼筋時就直接根據通長

    我們現場是套筒連接,所以在計算鋼筋時就直接根據通長計算就可以,但是在軟件計算的時候,有個Hn/3的插筋.怎么去掉.不算他
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在柱的屬性編緝里的其他屬性時將設置插筋修改就可以了

    2008-11-03 15:49:30 

  • 其實軟件計算是跟施工保持同步的,但你仔細觀察,其實柱子鋼筋的總量其實沒有變化的,雖然有個Hn/3的插筋

    2008-11-03 15:45:49 

  • 我認為這個是不影響算量的,你只要在計算設置里的搭接設置好了就可以:

    2008-11-03 15:52:28 

  • 你只要在鋼筋柱接頭計算設置中設置了套筒接頭,軟件是根據樓層自動計算鋼筋接頭的,至于你說的鋼筋插筋有個Hn/3,你不用管他,他是按規范設置的,與你的鋼筋用量是穩合的。

    2008-11-03 15:53:09 

  • 在"計算設置"中,選"柱"內的"搭接設置"中的柱一欄中,將實際鋼筋規格直徑是套筒連接的項中下拉箭頭選擇為實際套筒連接的那一種方式,點"應用到項目",選確定,就可以

    2008-11-03 15:55:36 

  • 你是不是想省一個鋼筋接頭啊? Hn/3:是首層鋼筋加密區的要求和非搭接區域的要求,假如存在地下室是地下一層柱筋伸出首層的長度,所以該部分是去不掉的,實際施工中在此部位也是要斷開的,豎向鋼筋一般一層設置一個接頭,不可能鋼筋有多長就綁多長,否則不便于施工,所以計算設置中是正確的。

    2008-11-03 16:05:05 