yi****@163.com 2008-11-02 16:38:10 | 江蘇省 其他專業 | 476查看 4回答
剪力墻上有1000寬門洞,連梁的鋼筋上筋為2C20
剪力墻上有1000寬門洞,連梁的鋼筋上筋為2C20,下筋為2C20混凝土強度C35,錨固值應該是37*20=740,可結果是錨固300請問在那里調整
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻上有1000寬門洞,連梁的鋼筋上筋為2C20,下筋為2C20混凝土強度C35,錨固值應該是37*20=740,可結果是錨固300請問在那里調整 可能是你的工程設置操作有問題,重新在工程設置中修改設置,
2008-11-03 08:10:21
-
在工程設置中是否設定了,看一下,
2008-11-02 16:40:37
-
在工程設置操作如下圖:
2008-11-02 16:57:04
-
在工程設置中檢查:砼標號,抗震等級,都會影響錨固值的。
2008-11-03 09:10:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看