錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋的問題
GB50010 8.3.3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4;對梁、柱、斜撐等構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm,此處d為錨固鋼筋的直徑。 如圖假設梁寬度300,梁跨中處斷面僅角筋2C20。垂直于該處板負筋的保護層明顯不大于5D(紅色部分)。根據8.3.3規定,是否應在紅色區域內為板負筋配備橫向構造鋼筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果15d方向的側面保護層不足5D,應該為板負筋配備橫向構造鋼筋。
2013-04-09 20:54:27
-
已采納GB50010 8.3.3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4;對梁、柱、斜撐等構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm,此處d為錨固鋼筋的直徑。 如圖假設梁寬度300,梁跨中處斷面僅角筋2C20。垂直于該處板負筋的保護層明顯不大于5D(紅色部分)。根據8.3.3規定,是否應在紅色區域內為板負筋配備橫向構造鋼筋? 理解錯了,此話中的保護層厚度是指紅線處的左邊外側(表示有15d方向的側面保護層。)保護層厚度。
2013-04-09 14:50:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看