-
2 2011-05-26 18:13:00 | 江蘇省 其他專業 | 2969查看 2回答
剪力墻連梁、洞口等出現的“負標高”問題
(1) 《03G101-1圖集》第19頁 《剪力墻梁表》LL2的“梁頂相對標高高差”為負數。如:第3層的LL2的“梁頂相對標高高差”為-1.200 , 即該梁的梁頂面標高比第3層樓面標高還要低1.2m ,也就是說,整個梁的物理位置都在“第3層”的下一層(即第2層上)。既然如此,干脆把該梁定義在“第2層”算了(此時梁頂標高為正數),何必把它定義在“第3層”呢? (2) 類似的問題還出現在同一表格的LL3梁上,該梁的“梁頂相對標高高差”為 0 (表格中為“空白”),這意味著該梁頂標高與“第3層”的樓面標高一樣,即該梁整個在三層的樓面以下,應該是屬于“第2層”的。 (3) 在“洞口標注”上也有“負標高”的問題。同一頁的“圖3.2.6a”上,LL3 的YD1洞口標高為 -0.700(3層),該洞 D=200 ,也就是說整個圓洞都在“3層”的下一層(2層)上,既然如此,何必在“第3層”上進行標注呢?問題補充:DJ 3 400×300 +3.100,表示3 號矩形洞口,洞寬400, 洞高300,洞口中心距本結構層樓面3100,洞口每邊補強鋼筋按構造配 置。 如果是三層,+3100,也就是三層梁頂(四層板面標高)往上3.1米,那何必不標注在四層圖紙上呢。如果是三層板面標高往上3.1,按照施工的方法,三層標高圖紙是施工二層用的也就是二層頂標高,三層要留洞那也是四層圖紙才有啊 這樣不是自相矛盾嗎? 我的意思就是統一用負的,這樣比較清晰。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是這樣,當你站在某一層時,腳下才是這層的梁。
2011-05-26 20:01:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看