湯仁海 2008-10-14 12:17:54 | 江蘇省 其他專業 | 2925查看 3回答
關于柱筋綁扎搭接箍筋加密計算方式對廣聯達的疑問r
第一個問題:柱子在搭接區箍筋要加密,這是正常情況,但是我們要求計算的時候不加的話,軟件提供了加密區間距"S"這個選項,現在我的柱子正常標注的間距是A8@100/200,前面的100是表示柱子上下部分及節點內的箍筋間距.后面表示正常箍筋間距.請問這個"S"是不是代表此柱子"綁扎搭接"加密區按后面的200計算的呢,我計算了一下,軟件是按前面的100計算的.這應是個需求性錯誤,與我要設定搭區不加密的要求本質不符合. 第二個問題是L形的(可能還有其它異形的)框架柱子.計算A8@100/200根部間距100箍筋范圍的時候.應取長邊,1/6凈高.和500中大值,但是實際計算的時候,取不到L形柱的長邊尺寸,這是個錯誤. 不知道各位同仁老師是不是也是這種情況,還是我哪里設定錯了. 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以在工程設置里按你的實際修改公式的
2008-10-14 12:20:54
-
1"/"前表示加密區,"/"后表示非加密區 2用參數或異型柱子來做即可
2008-10-14 12:48:14
-
你說的這種情況有可能存在,實在不行的話你就找你們當?shù)氐膹V聯達客服人員給你解釋好了
2008-10-14 13:09:47
-
暗柱的縱筋為直徑10毫米,采用綁扎搭接的方式,箍筋加密區間距為50毫米對嗎?
暗柱的縱筋為直徑10毫米,采用綁扎搭接的方式,箍筋加密區間距為50毫米對嗎?問題補充:平法規定取5d和100毫米的最小值
-
廣聯達鋼筋對柱縱筋的搭接設置其計算結果為什么不可以實際應用?
-
在軟件中,我們計算的鋼筋和實際綁扎的有很大出入
在軟件中,我們計算的鋼筋和實際綁扎的有很大出入,如:按暗柱主筋搭接區箍筋要加密,而我們計算的箍筋是不加密的啊?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看