    你好,我是常州用戶。 施工現場 高層住宅 構造柱主筋 (GZ 4C12) 通常采用何種連接 ①綁扎連接 ②電渣壓力焊連接 (選那一種?)請 專家拍磚。。。 若采用綁扎 (標準層 2.9m層高) (KL梁高450) (錨固長度40d) 其下料長度多少? 若采用綁扎。 圖紙箍筋A6@200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋個數是多少? 若采用綁扎。 圖紙箍筋A6@100/200 。 其搭接 箍筋要加密么? 箍筋個數是多少? 等待專家回復 , 萬分感謝。。。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據鋼筋砼施工規范的規定,鋼筋直徑在20mm以外的均采用焊接,實際施工中鋼筋直徑在14mm以上的均采用焊接,14mm以下(含14mm)的采用搭接的方式連接,構造柱主筋直徑為12mm的采用搭接連接; 標準層下料長度=2900+40*12=3380mm 搭接處箍筋加密,加密的根數=1+(40*12-50)/100=6(根)