-
wangyan760112 2008-10-03 12:56:39 | 河北省 其他專業 | 2360查看 12回答
當相鄰兩跨的板筋是相同的,板的縱筋可否聯通,這樣就
當相鄰兩跨的板筋是相同的,板的縱筋可否聯通,這樣就不需要單獨在梁上錨固了。例如04G101-4第9頁例圖中C、D軸和3、4、5軸中的兩塊LB5的X向受力筋可否聯通
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納相鄰的兩塊板如果配筋相同,且板厚、標高完全一致,從操作布置來講是可以貫通的,但是,貫通與單板錨固,計算結果是不一樣的,從結構演算角度將,貫通與單板錨固的受力程度也是有差異的。 所以貫通還是單板錨固要看圖紙的標注,不能主觀更改。
2008-10-03 13:17:57
-
當相鄰兩跨的板筋是相同的,板的縱筋可否聯通,這樣就不需要單獨在梁上錨固了。例如04G101-4第9頁例圖中C、D軸和3、4、5軸中的兩塊LB5的X向受力筋可否聯通 答:這個問題不是我們個人做主的,你要根據圖紙的設計內容來繪制板的受力筋的,圖紙上如果標示兩塊板是貫通的鋼筋那么你繪制時也要貫通,反之,則不要貫通的,如果你不按照圖紙內容繪制鋼筋,那么你計算出來的鋼筋工程量是不準確的
2008-10-03 13:03:18
-
這要看設計上是否板的縱筋貫通
2008-10-03 13:03:39
-
可以,但要注意板底標高是否一樣
2008-10-03 13:03:49
-
配筋相同,且板厚、標高不同不能連在一起
2008-10-03 13:22:23
-
關于“當相鄰兩跨的板筋是相同的,板的縱筋可否聯通”的問題,應該由設計人員確定,我們只要按照圖紙標注設置就行了。
2008-10-03 14:42:17
-
要看設計上是否為板的縱筋貫通。
2008-10-03 15:31:31
-
受力筋可以聯通,但要根據圖紙的設計內容來繪制板的受力筋。
2008-10-03 16:06:17
-
能通則通,一般除了雙層雙向的有區別外,單向板,雙向板底筋不都只伸到梁中嗎?
2008-10-03 17:18:11
-
你可以向設計院反映一下類似情況
2008-10-03 18:09:47
-
如果是抽筋算量應分兩種情況:圓鋼與螺紋鋼,因為圓鋼端頭有彎鉤要求,所以圓鋼做通比不做通的量要小,如果是螺紋鋼筋就一樣了
2008-10-03 22:46:05
-
當相鄰兩跨的板筋是相同的,板的縱筋可否聯通,這樣就不需要單獨在梁上錨固了,但要根據圖紙的設計內容來繪制板的受力筋。
2008-10-04 00:18:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看